划过那瞬间、 2015-01-20 10:06:56 | 云南省 安装 | 1151查看 3回答
电气电缆套定额问题
例子:NHYJV 3*25+2*16 型号电缆、铜线鼻子型号是25、数量是6,另一个铜线鼻子型号是16、数量是4、还有1kv5芯电缆热缩管 型号是56、数量是2.像这样的不同型号的铜线鼻子是如何套取定额的???谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:电缆头的制作安装子目已经包括了铜线鼻子,不再单独计算套定额了,你看下电缆头子目的工料机的含量就清楚了。
2015-01-20 11:01:32
-
NHYJV 3*25+2*16 型号电缆、铜线鼻子型号是25、数量是6,另一个铜线鼻子型号是16、数量是4、还有1kv5芯电缆热缩管 型号是56、数量是2.像这样的不同型号的铜线鼻子是套取电缆头制作安装定额子目计取。
2015-01-20 11:03:14
-
NHYJV 3*25+2*16 型号电缆终端头,套25mm2热缩或干包电缆终端头定额即可,铜线鼻已包含在定额内;
2015-01-20 13:40:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看