通风空调专业,多联机系统铜管氮气吹扫套什么子目,工程量如何计算
河南,目前套用空气吹扫,没有记取又氮气的主材费用;如果套用蒸汽吹扫子目,是不是直接换算主材即可?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以套用空气吹扫,并记取氮气的主材费用。
2015-01-22 21:07:33
-
通风空调专业,多联机系统铜管氮气吹扫套工业管道工程分册管道压力试验、吹扫与清洗章——管道系统吹扫——蒸汽吹扫——管道系统吹扫 蒸汽吹扫 公称直径50mm以子目,替换蒸汽为氮气。
2015-01-22 21:08:05
-
安装后氮气吹扫是为了将系统管道内存在的水蒸气吹出来,防止充入冷媒后发生结冰堵塞毛细管。替换蒸汽为氮气可以套用空气吹扫,并记取氮气的主材费用
2015-01-22 21:08:12