金属线槽配BV线
金属线槽配BV线时,是否与线槽敷设电缆一样都需要加百分之2.5的损耗,理由是?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电线线径较细,没有系数的规定,不需要考虑系数
2015-01-23 10:40:19
-
线槽敷设电缆一样都需要加百分之2.5的弛度;线槽敷设电线不需要加百分之2.5的弛度;
理由是:电线预留量的计算规则中没有弛度。(即:电缆有弛度不等于电线有弛度)
2015-01-23 10:41:05
-
金属线槽配BV线时,不需要加百分之2.5的损耗,理由是工程量计算规则必须按定额说明执行。
2015-01-23 16:48:17