初学者 2015-01-23 15:20:00 | 北京市 其他专业 | 2911查看 2回答
关于地下室防水的问题
地下室筏板立面防水是按筏板防水算还是归入地下室外墙防水(地下室外墙同筏板边缘)? 地下室底板做法:1.P6抗渗钢筋混凝土底板;2.30厚细石混凝土保护层;3.4厚SBS防水卷材(-25%%D);4.刷冷底子油一道;5.100厚C10混凝土随打随抹,表面撒1:1水泥砂浆干粉,压实赶光 地下室外墙做法:1.3:7灰土,分层夯实,最窄处500mm宽;2.50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(容重18Kg/m3);3.3+3厚SBS防水卷材(-25%%d);4.刷冷底子油一道;5.P6抗渗钢筋混凝土墙板(模板缝清平) 我迷惑的地方是筏板立面是否是只做卷材防水不用做保护层?还是要算入外墙防水,算完卷材放水后,需要做3:7灰土分层夯实及50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(容重18Kg/m3还是归入地下室筏板卷材按4厚SBS防水,然后做30厚细石混凝土保护层 请各位高手解惑问题补充:有人说筏板立面做不了保护层是不是现场筏板立面只做防水
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳筏板立面做不了保护层,但是有的做保护墙,如贴砌120砖墙的
2015-01-23 16:03:06
-
地下室筏板立面防水是按地下室外墙防水做法计算的,并入地下室外墙的就可以了
2015-01-23 15:23:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看