风居住的街道 2015-01-23 16:06:01 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3724查看 4回答
圈梁锚入构造柱
左边4C12,右边4C14 ,中间为构造柱,4C14根据空调板示意需锚入构造柱,但是圈梁为通长的,该如何锚固亦或者是搭接?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据您的描述想必构造柱的左、右两侧的过梁设计钢筋信息不同而已。不能按照通常圈梁的设置的。应分别定义不同设计钢筋信息的的过梁画图元,再画空调板。软件自动按照规范锚固。
2015-01-25 15:29:46
-
已采纳
左边4C12,右边4C14 ,中间为构造柱,4C14根据空调板示意需锚入构造柱,但是圈梁为通长的,该如何锚固亦或者是搭接
圈梁、空调板各画各的,互补影响,空调板示意图要锚入圈梁内。
2015-01-23 17:44:11
-
已采纳左边4C12,右边4C14 ,中间为构造柱,4C14根据空调板示意需锚入构造柱,但是圈梁为通长的,该如何锚固亦或者是搭接?【圈梁通长是有条件的,只有当截面相同,配筋相同时,才能通长布置,你的情况无论截面是否相同,首先钢筋已经不同了,是无法贯通设置主筋的,只能断开各自锚固的】
2015-01-23 18:00:11
-
已采纳
Hc-保护层(直锚长度)的值小于LaE时,必须弯锚,弯锚取值:Hc-保护层+15D 或者 0.4Labe+15d;当Hc-保护层(直锚长度)的不小于LaE时,可取直锚,取值为Lae 或者15D 如果你的信息有图片就好了,呵呵 以上是上下通常筋的锚固判断和取值
2015-01-23 17:57:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看