yiqilaiba 2015-01-23 17:31:10 | 重庆市 安装 | 7598查看 5回答
关于定额中竖直通道内敷设电缆乘以系数的问题,在电井中敷设算竖直通道吗?
定额说明:”竖直通道内的电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设按同截面积电缆定额消耗量乘以系数1.3,6芯电力电缆按同截面积电缆定额消耗量乘以系数1.6,每增加一芯定额消耗量增加30%,以此类推。竖直通道内的单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额消耗量乘以系数0.67。“ 比如电缆YJV-4*95+1*16从负二层的车库总配电箱通过电井敷设到2层的配电箱,电缆有竖直段也有水平段,竖直段工程量为15米,水平段工程量是85米,那么套定额的时候是只有15米乘以1.3的系数?或者是100米乘以的系数?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在电井中敷设算竖直通道。
竖直段工程量为15米,水平段工程量是85米,那么套定额的时候是只有15米乘以1.3的系数。
2015-01-23 17:55:09
-
YJV-4*95+1*16是5芯电缆,这100米都要乘以1.3 。单芯电缆乘以系数0.67;
2015-01-23 17:59:16
-
你好,不管什么部位敷设的电缆只要是五芯电缆就要乘以1.3的系数。还有就是竖直通道是指电井超过20m以上才套竖直通道的定额。依你所说,15m不能套竖直通道定额,应该套电缆子目就可以。
2015-01-23 18:57:33
-
分段计算,单独套用子目,先计取子目系数,竖向再执行竖直通道子目即可。
2015-01-24 01:08:33
-
1.竖直通道电缆定义为在竖直通道内敷设的电缆+通过竖直通道敷设的电缆,就是说在顶上的配电箱水平段及配电箱半周长均可记取为“竖直通道电缆”;2.竖直通道为20m以上的,你说的不可套用此子目;3.竖直通道电缆与其他方式敷设的电缆(桥架或管内)应分开计算,分别套取对应子目;
2017-11-14 15:59:11
-
在高层建筑的电井(每次电井土建封闭,只预留桥架洞口)中敷设电缆属于竖直通道电缆敷设吗?
如果是电梯井,因为没有封闭可以套用竖直通道电缆敷设,但是高层建筑的电井一般都是封闭的,只预留了桥架洞口,这种电井算竖直通道吗?
-
经常看到大家说五芯电缆乘系数1.3,但是我地区是这样规定的,请看图片,竖直通道内是按三芯编制的,那么我这个竖直通道怎么理解呢, 之前我一直理解垂直方向的(电梯井,电井)这样的,不知道对吗??
-
电缆布放增加费按照竖直电缆长度计算工程量,按竖井通道内敷设电缆相应子目的定额人工和机械乘以系数0.3计算。请问在GBQ里怎么操作
-
请问:VV电缆在穿管敷设过程中存在弯曲度,导致图纸丈量长度小于实际用量,是否需要乘以一个系数吗? 另外,定额中的含量包括哪些内容呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看