• 关于消防中心到模块箱接线和模块箱出线的一些问题

    1、消控中心到模块箱接线:信号线必须分回路、不可串联。电源干线、电话线、广播线、启泵线通过首层主桥架各自串联到每个电井内,走电井引到给个模块箱。 2、单个模块箱出线:除控制硬线外,全部可串联。另外请问,模块箱出线会不会走桥架的?(比如一个防火阀要电源支线,是不是走从模块箱走一段桥架,然后在走管过线?) 以上都是现场施工人员和我讲的 ,不知对不对,像大家请教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的很对,实际就是这样的

    2015-01-24 13:32:52 