• 谁来帮我看看箍筋个数计算对吗

    KZ1,6C14+4C12,A8-150,层高3m,上下层柱子配筋相同,搭接长度为49d,梁高500,请问KZ1有几个箍筋。? 柱子尺寸为200*800 柱子为中间层柱子,整栋楼采用C30混凝土,11图集,全绑扎形式,考虑加密区,审计的人算给我30个箍筋请问合理吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 层高3米,净高2,5,米,49d=686,

    2015-01-28 08:20:03 

  • KZ1,6C14+4C12,A8-150,层高3m,上下层柱子配筋相同,搭接长度为49d,梁高500,KZ1有20个箍筋。柱子尺寸为200*800 柱子为中间层柱子,整栋楼采用C30混凝土,11图集,全绑扎形式,考虑加密区,审计的人算给我30个箍筋,多了,因为根据11图集,不论梁多高,梁里面一个箍筋也不能少,也就是不用考虑梁,因为你这个箍筋是全高间距150已经局限死了,3米高就是20+1个。

    加密区

    中间层

     

     

    2015-01-28 08:22:05 

  • 按规范,楼层高度,加密区间距

    2015-01-28 08:50:40 

  • 您好,信息不全,不知道如何回答

    2015-01-28 08:43:11 

  • 29个少了

    搭接范围2.3lae 2.3*49*14=1578这个范围内箍筋间距是按照5d 100 取小值的

    也就是按60一个

    这边的个数就是1578/60=27个了 就算按70的间距算 1578/70=23个

    其余还有1400的箍筋是按150排布的

    怎么算29个都少的

    2015-01-28 08:57:51 

  • 下部箍筋加密区max(Hn/6,hc,500)取值800,上部箍筋加密区max(Hn/6,hc,500)取值800,搭接范围2.3LLE 取值1578,相加为3178mm,大于3000-500=2500,故全高加密,箍筋数=(3000-50*2)/100+1=30根,所以正确。

    2015-01-28 08:57:41 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看