, 2015-01-30 17:18:36 | 北京市 其他专业 | 2641查看 6回答
电气工程超高问题
北京12定额,电气工程中厂房层高9.55m,超高部分是在分部分项中分开记取超高费还是在措施项目中记取?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外地的计算规则不适用于北京定额。用超过5米高度的工程量(例如明配管安装、桥架安装、母线安装、灯具安装、灯具处的穿线)套定额子目时,乘以超高系数。
2015-01-31 09:35:39
-
电气工程中厂房层高9.55m,如果是清单计价超高部分是在超高施工项目的清单中逐项记取;如果是定额计价在超高工程项目定额子目直接勾选,在措施项目中就可以直接计取这部分超高费用,没有超高的不予计取。
2015-01-30 20:50:09
-
北京12定额,电气工程中,厂房层高9.55m,超高费是在分部分项中记取。是指超过基本高度以上的分部分项工程才计取超过增加费。
2015-01-30 17:50:16
-
电气工程的超高降效费是操作为高度超过6米,超过部分记取超高费,这部分费用是记取在分部分项中
2015-01-30 18:08:56
-
1,北京12定额,电气工程中,厂房层高9.55m,超高费是在分部分项中记取;
2,举个例子:
一个厂房,5层,室外地坪标高为-0.9,一层层高5.4米, 2-5层为4.2米。求建筑超高费?
首先看定额关于超高费的编制说明:
一、建筑物超高增加费
【1、建筑物设计室外地面至檐口的高度(不包括女儿墙、屋顶水箱、突出屋面的电梯间、楼梯间等的高度)超过20m时,应计算超高费。】
据此编制说明,可以计算一下建筑物的檐口高度是0.9+5.4+4.2*4=23.1米,这样就可以判断23.1-20=3.1
米可以计算超高费用。而23.1的位置恰好在第五层的中间位置,处于第五层离地1.1米的位置处, 在看下一个编制说明:
【3、超高费按下列规定计算:
1)檐高超过20m部分的建筑物应按其超过部分的建筑面积计算。
2)层高超过3.6m时,以每增高1m(不足0.1m按0.1m计算)按相应子目的20%计算,并随高度变化按比例递增。
3)建筑物檐高高度超过20m,但其最高一层或其中一层楼面末超过20m时,则该楼层在20m以上部分仅能计算每增高1m的层高超高费。】
根据这个编制说明第三条的规定,该案例虽然层高都超过3.6米,但以一~四层都没有超过20米,通过计算一~四层的檐口高度只有0.9+5.4+4.2*3=18.9米,总高度没有超过20米,不符合计算超高费的条件,此情况在江苏省的定额解释里也已经很明确的回复,只有20米以上的楼层超过3.6米层高才可以计算层超高费。
本案例虽然第五层高度超过20米了,但该层的地面还在20米以下,所以该案例不能用该层的建筑面积直接计算超高费的,只能按每增高1米计算超高费了。
通过分析可以看出来,该案例的层超高米数是3.1个1米。
2015-01-30 23:17:34
-
北京12定额,电气工程中厂房层高9.55m,超高部分是在分部分项子目中记取.
2015-01-30 21:30:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看