李佳佳 2015-02-01 09:20:40 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1817查看 1回答
有关连梁与剪力墙的绘制方法,影响钢筋量的问题?
连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。 [版本号11.5.4.2398,只要画上连梁,剪力墙的水平筋就会在连梁里计算。连梁位置用剪力墙画上去比不画上剪力墙的钢筋量要少。剪力墙的水平筋在连梁的 侧面纵筋 里输入,钢筋量最大]?用这个方法墙合并后,墙筋量下降;连梁筋增加,整体筋量要比原来少。求解?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:一、连梁真正用意是剪力墙门窗洞口的过梁式的加强构件。依据是11G。与你说的连梁下面一般是砌体墙相违背。当这种情况出现时连梁已改变为框架梁或次梁了。如果上段是剪力墙,下段是砌体墙,那剪力在那里生根呢?应与设计沟通。(这时变成了梁下吊板了,不是剪力墙的受力作用了)。由于不合理的设计导致构件的分类改变而产生钢筋增减,只能通过编辑钢筋,锁定构件解决。
2015-02-01 10:32:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看