追梦 2015-02-02 08:18:23 | 重庆市 安装 | 870查看 5回答
电气调试问题?
重庆地区一小区的部分以及供电设备(这里拿楼顶风机距离)工作电源是从变压器接到低压配电柜再接到配电箱的,备用电源是从发电机接到低压配电柜再接到配电箱的,:问题1、从配电柜断路器到末端配电箱工作电源和备用电源都接到这个配电箱,实行末端互投,在计算调试系统时,1KV以下送配电装置综合调试应该记取2个系统还是1个系统(变压器接出来的一条线)?2、发电机作为备用电源是否应该套取备用电源自动投入装置调试?3、末端互投配电箱的互切装置是否需要单独记取调试?如需记取应该套什么定额?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1、从配电柜断路器到末端配电箱工作电源和备用电源都接到这个配电箱,实行末端互投,在计算调试系统时,1KV以下送配电装置综合调试应该记取2个系统还是1个系统(变压器接出来的一条线)?
以一个电源进户线为一个系统计算配电系统调试。应该1个系统;发电机属于内部系统的。
其实就是看是否有需要调试的元件,比如低压屏和发电机的切换屏,但是这些一般都是电力或厂家负责调试,你们如果进行调试也可以记取系统调试,另外比较特殊的是现在一般很多都采用双电源切换箱,如果是现场实际调试的也可记取。2、发电机作为备用电源是否应该套取备用电源自动投入装置调试?
要套取的。
3、末端互投配电箱的互切装置是否需要单独记取调试?如需记取应该套什么定额?
要计取的,套双电源切换箱定额。
2015-02-02 14:47:24
-
系统调试为一个系统,至于套定额问题,也可以为2个,也可以为一个,这关键看甲乙双方的约定,可套可不套。
2015-02-02 10:08:37
-
1、从配电柜断路器到末端配电箱工作电源和备用电源都接到这个配电箱,实行末端互投,在计算调试系统时,不应该计取1KV以下送配电装置综合调试。它只是一个回路。
2、发电机作为备用电源是应该套取发电机系统调试
3、末端互投配电箱的互切装置是需要套用备用电源 自投装置调试 的。
2015-02-02 08:59:32
-
1、变压器如果不是这次安的就套一个送配电综合调试含了配电柜。2、对风机电机套一个电动机调试就含了配电箱的调试。3、发电机套个发电机系统调试。4、套个备用电源自动投入装置调试。
2015-02-02 09:53:07
-
问题1、从配电柜断路器到末端配电箱工作电源和备用电源都接到这个配电箱,实行末端互投,在计算调试系统时,1KV以下送配电装置综合调试应该记取2个系统还是1个系统(变压器接出来的一条线)?
回答:这个只能记取1个系统调试。
2、发电机作为备用电源是否应该套取备用电源自动投入装置调试?
回答:应该套取备用电源自动投入装置调试
3、末端互投配电箱的互切装置是否需要单独记取调试?如需记取应该套什么定额?
回答:末端互投配电箱的互切装置需要单独记取调试,借用“事故照明切换”定额
2015-02-02 08:43:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看