勤能补拙 2015-02-02 23:03:28 | 江苏省 土建 | 3634查看 2回答
屋面使用结构胶在分隔缝内填缝套定额
老师们好,屋面顶层钢筋混凝土保护层施工后进行切割锯缝,我在屋面中没有找到定额关于灌缝的,想请教老师我盖套什么定额,以及现场在这个部位花费的费用很大,全部用的结构硅酮胶填满,20*20mm,谢谢老师
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面顶层钢筋混凝土保护层施工后进行切割锯缝,我在屋面中没有找到定额关于灌缝的【切缝是你们采取的施工工艺,定额是按照预留缝考虑的,如果我没有记错的话,你套2003计价表的9-72子目应该已经考虑了分隔缝的含量,而且包括的灌缝的含量,这些都不需要在另外计算和套定额的】,想请教老师我盖套什么定额【你看看是9-72还是9-73我记不清了】,以及现场在这个部位花费的费用很大,全部用的结构硅酮胶【这个可以修改材料名称进行材料调价的】,填满,20*20mm,谢谢老师
2015-02-02 23:58:38
-
可以借用变形缝填缝的子目,换算胶的价格
2015-02-02 23:18:05
-
屋面有坡度时,我是否按照计算出的斜长进行计算还是要按照坡度延长米系数表进行计算,以及屋面分割缝内填嵌结构硅酮胶是套什么定额啊,谢谢
-
50厚C25细石砼随捣随光(内配A6@150单层双向钢筋),分隔缝间距不大于6*
地面做法:50厚C25细石砼随捣随光(内配A6@150单层双向钢筋),分隔缝间距不大于6*6M,PU弹性填缝胶填缝。里面A6的钢筋应该套冷轧带肋钢筋,还是直径小于12的钢筋子母?
-
屋面找平层不做分隔缝,是套屋面10-87,还是套楼地面子目13-15?在屋面说明中看见无分隔缝的屋面找平层按第十三章相应子目执行。
-
关于”水池顶做30mm厚的细石混凝土的找坡“,请问老师几个问题
请问:1、使用屋面工程中的”屋面刚性层“清单吗?2、图纸上没有提到分隔缝,那是否默认不需要呢?3、我套的定额哪里需要修改吗?--
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看