LJ 2015-02-04 17:43:28 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 7968查看 2回答
关于独立基础上方短柱
独立基础上方短柱设置: 1.短柱底标高应设置成“基础顶标高”,还是“基础底标高”? 本人试了一下,两种情形汇总计算后钢筋工程量没有差别如果设置成基础底标高,短柱在独基棱台里面不是应该不只两组箍筋吗? 2.为何短柱钢筋三维时看不到基础顶到首层底之间的箍筋?首层柱钢筋三维箍筋加密区,非加密区都正常显示啊。而且短柱属性设置里面设了箍筋:c8@100/200 3.短柱顶标高就直接设置“基础层层顶标高”?问题补充:另外,如果图形算量中独立基础上短柱柱底标高设置“基础底标高”时,软件混凝土工程量时,短柱砼工程量软件会自动将其与独基棱台重合部分扣除?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
独立基础上方短柱设置: 1.短柱底标高应设置成“基础顶标高”,还是“基础底标高”? 本人试了一下,两种情形汇总计算后钢筋工程量没有差别如果设置成基础底标高,短柱在独基棱台里面不是应该不只两组箍筋吗【是的,按图集规定就是两根箍筋,而且不是组合箍筋,你的图可能画的有问题】? 2.为何短柱钢筋三维时看不到基础顶到首层底之间的箍筋【三维查看只能查看当前层的三维钢筋显示,在基础层就看基础柱三维钢筋,要看首层就不能看基础层,只能查看当前层的三维显示】?首层柱钢筋三维箍筋加密区,非加密区都正常显示啊。而且短柱属性设置里面设了箍筋:c8@100/200【的属性不能设置插筋,要修改为纵筋锚固】 3.短柱顶标高就直接设置“基础层层顶标高”【这是可以的,也可以直接输入数据的】?
我测试了,无论是画在基础层,还是画在上一层设置基础底标高,都正常的,看看你的图元和设置吧
2015-02-04 18:40:18
-
独立基础上方短柱设置: 1.短柱底标高应设置成“基础顶标高”,还是“基础底标高”? 【短柱底标高应设置成“基础底标高”,短柱伸入基础,这样才能生成基础插筋,否则钢筋量要少的】
2015-02-04 18:00:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看