yili2016 2015-02-05 16:06:23 | 河南省 土建 | 1421查看 3回答
请教一下河南08定额中楼梯间墙面抹灰超过3.6米的装饰脚手架和地下消防水池脚手架的问题。
楼梯间不同跑 踏步梯段之间高度未超过3.6米时,墙面抹灰,踏步底面(或顶棚面)不抹灰的话是不是也不另计里脚手架?如果高度超过3.6米,也另计里脚手架? 地下消防水池底板投影面积260m2,底板有1m(宽)*0.9m(深)*16m(长)的集水坑,底板顶标高为-6.1m,底板厚0.5m,顶板面标高为-1.75m,仅一层,水池地面、侧墙面和顶棚面都抹灰,套脚手架的话是不是只要套满堂基础脚手架,综合脚手架地下室一层和满堂脚手架天棚高(m)5.2这三个子目就行了?看到您上次的回复了,只是地下消防水池顶梁板部分的脚手架如何套子目,好像定额中没有说明。 请指点,非常感谢~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼梯间不同跑 踏步梯段之间高度未超过3.6米时,墙面抹灰,踏步底面(或顶棚面)不抹灰的话是不是也不另计里脚手架?是的,正确;
如果高度超过3.6米,也另计里脚手架?可以另计脚手架;
地下消防水池底板投影面积260m2,底板有1m(宽)*0.9m(深)*16m(长)的集水坑,底板顶标高为-6.1m,底板厚0.5m,按底板面积套12-230子目;
顶板面标高为-1.75m,仅一层,水池地面、侧墙面和顶棚面都抹灰,套脚手架的话是不是只要套满堂基础脚手架,综合脚手架地下室一层和满堂脚手架天棚高(m)5.2这三个子目就行了?四周墙壁及隔墙浇筑混凝土或砌筑按池壁内长度*高度,套里脚手架12-229子目,另外按内净空水平面积套12-231满堂脚手架子目。
2015-02-05 20:36:15
-
你好:3.6米以内的装饰项目都不用计算脚手架费用。
2015-02-05 16:25:11
-
3.6米以内的装饰项目都不用计算脚手架费用。水池的脚手架在定额计算规则中有明确说明,你查一下。
2015-02-05 19:06:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看