• 08装饰定额2-21防水砂浆25+5mm,墙面防水为高聚防水涂料+10mm防水砂浆,套定额

    将厚度换算成10mm后,发现人材机里的材料含量并没有发生变化,而是人工,机械做出了调整,下部多了一个负值的材料项。具体怎么处理?要怎么套这个10mm的防水砂浆,简单的修改厚度对不对?

    厚度换算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    将厚度换算成10mm后,发现人材机里的材料含量并没有发生变化,而是人工,机械做出了调整,下部多了一个负值的材料项。具体怎么处理?要怎么套这个10mm的防水砂浆,简单的修改厚度对不对?

    还应该将硅质密实剂定额含量除以30乘以10,将含量为负值的1:3水泥砂浆改为1:2.5水泥砂浆(如图)

    负值

     

    2015-02-06 17:22:34 

  • 08装饰定额2-21防水砂浆25+5mm,墙面防水为高聚防水涂料+10mm防水砂浆,套定额,10mm防水砂浆,套定额可以套2-21子目;另套一个2-28*20子目,将工程量输入为负值,子目中砂浆配合比换算为1:2.5

    2015-02-06 23:58:44 