阀板防水面积问题
b=252mm.集水坑长宽为2000*1500,坑顶标高为5.3米,坑底板为600mm,阀板板厚为600mm,阀板底标高为5.15.求集水坑斜长防水面积,及集水坑顶部上口水平面积(这个水平面积我是算阀板防水面积要扣减集水坑的),谢谢大家麻烦说一下。问题补充:A角度为45度,谢谢大家帮忙说下,急需
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这种筏板基础防水工程量,定义筏板基础时,增加基础防水子目,工程量表达式选择相关的工程量代码即可(如图1),有集水坑时,软件会自动扣除集水坑部分的的面积的。集水坑从筏板基础底标高以下部分,应该在定义集水坑时,增加防水子目,工程量表达式选择相关的工程量代码即可(如图2)。不需要单独计算斜长部分的防水面积的。
如有疑问,汇总计算后,点查看计算式及三维扣减就清楚了。
2015-02-07 15:36:04
-
定义筏板布置,再定义集水坑布置在筏板上,分别利用底面积代码计算工程量就可以,筏板另增加立面面积,按立面模板面积代码计算即可。
2015-02-08 21:10:42
-
集水坑斜面的防水面积:按梯形的计算公式,上口宽度为,(0.75*2+2)*0.75+(0.75*2+1.5)*0.75=4.875平米在筏板底部集水坑与集水坑交接处面积3.5*3=10.5平米.
2015-02-06 20:28:56