ghlirui 2015-02-09 08:24:58 | 四川省 其他专业 | 896查看 3回答
请问这一跨钢筋标注是什么意思?
如题,请问这一跨原位标注是什么意思,钢筋是如何排布的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁上部左支座梁支座钢筋,下部是左或右边是箍筋的规格、间距和肢数,至于它的距离你要看是否有说明要求,否则可以说是设计多余的标注,下部中部是梁底部的钢筋。
2015-02-09 09:06:56
-
单说左支座,一共是14根钢筋,10根25的,4根20的,分三层布置,一层和二层分别是6根,三层是2根。按设计规范这个配筋不是很符合要求,设计规范要求同一位置的配筋径级差不能大于2.而这处是25和20,径级差大于2了。
2015-02-09 09:20:08
-
我是这么认为的,设计没什么问题。左支座上部14根钢筋,上部6根25的,中排4根25的在两侧,中排中间夹2根20的,三排是2根20的。这样比较合理。设计考虑都用25的,可能含钢筋量太大,节点不好处理。用20的可以增加主筋间距,还能满足受力要求。梁中段下部配筋是9根25的,两排设置,底排7根25的,底二排2根25的。梁筋优先选取原位标注。箍筋就不说了。
2015-02-14 12:48:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看