小俞 2015-02-10 10:42:10 | 浙江省 土建 | 1466查看 2回答
关于钢筋接头
我们是定额计价 1、图纸对接头只写了当接头直径大于25时,不应采用绑扎搭接;问;计算钢筋工程量是否是直径25以下(含25)用绑扎计算?很多审计14以上用焊接,14以下用绑扎,那是否是按审计定呢? 2、前面做的一个楼,悬空梁很50米长的样子,悬空梁两端有局部转角墙,悬空梁算墙面还是顶棚?如果外侧没有转角墙,悬空梁是否计到顶棚?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我们是定额计价 1、图纸对接头只写了当接头直径大于25时,不应采用绑扎搭接;问;计算钢筋工程量是否是直径25以下(含25)用绑扎计算【设计只是建议,具体应该以技术员的施工方案或者画图约定为主】?很多审计14以上用焊接,14以下用绑扎,那是否是按审计定呢【这是常规做法,从经济角度开了,大于14的钢筋绑扎是不花算的,所以大于14的钢筋一般是采用焊接,14以下使用绑扎,一般合同会对此做专门规定的,建议查阅一下合同的约定条款】?
2、前面做的一个楼,悬空梁很50米长的样子,悬空梁两端有局部转角墙,悬空梁算墙面还是顶棚?如果外侧没有转角墙,悬空梁是否计到顶棚【根据你描述,我判断你说的是屋顶构架梁,此构架既不按墙面,也不按天棚,直接单独列项,按单梁抹灰计价,另外还可以计算单梁抹灰脚手架,以后遇到此类问题,建议截图或者拍照上传,便于判断构件类别】
2015-02-10 11:07:59
-
2015-02-10 10:59:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看