筑居人 2015-02-12 08:08:05 | 四川省 安装 | 3990查看 5回答
请教安装配电箱系统图
初接触安装,请教一下如图一个广场配电箱系统图,图中3个回路分别算哪些工程量啊,我只知道电缆、什么电缆头算么,怎么算,还有怎么看图中有几根电缆啊,回路2中2*19是什么意思,我看平面图也只有19个灯啊。问题补充:嗯,大概了解了,还有个疑问就是向如图回路2上有21个庭院灯,这样的话电缆中间就有21个节点,电缆中间如何与上面等灯具连接啊,这个连接需要算哪些工程量?目前系统图中我看到的就是电缆工程量(设计长度+预留)、穿管长、中间接头、终端头、配电箱定额里好像考虑了接地极了,电缆沟土方、灯具的安装,另外灯具安装里除了灯具还要套取哪些定额啊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中3个回路只计算庭院灯和草坪灯的回路,水泵预留。电缆头一共(21+19)*2=80个,回路2中2*19是19个灯每个灯两个灯头。
2015-02-12 08:39:38
-
看系统图是电缆YJV-5*6=1根;YJV-3*6=两根,电缆头一共(21+19)*2=80个,回路2中2*19是19个灯具,每个灯具包含两个灯头。
2015-02-12 08:45:55
-
从系统图看应该是3根电缆,电缆头需要计算,电箱和末端灯具和设备计算电缆终端头,中间灯具和设备计算电缆中间头,
回路2中2*19是什么意思,我看平面图也只有19个灯啊是的.是19个灯,但是每个灯具是2个灯头
2015-02-12 08:15:06
-
初接触安装,请教一下如图一个广场配电箱系统图,图中3个回路分别算哪些工程量啊,我只知道电缆、什么电缆头算么,怎么算,还有怎么看图中有几根电缆啊,回路2中2*19是什么意思,我看平面图也只有19个灯啊。
看系统图是电缆YJV-5*6=1根;YJV-3*6=两根,看电缆铺设要求是直埋还是穿管,直埋电缆要算:挖沟、回填、铺砂盖砖、电缆直埋铺设、铜接线端子(卡子);穿管要算:挖沟、回填、管道铺设(根据管的材质)、穿电缆、铜接线端子(卡子)。配电箱安装和灯具都要算的。灯可以按19个计算,只是灯具主材要购买双头灯,定额子目选择按双头计算子目。
2015-02-12 08:42:53
-
计算了电缆,还要计算电缆头,直埋式还要挖土、填土、填砂盖砖等,都是一根,5*6就是五芯的,3*6就是三芯的,2*19表示二头,路灯通过铜端子分线,灯具安装不需要再算别的
2015-02-12 14:17:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看