沉默是金 2015-02-13 14:55:04 | 北京市 安装 | 3263查看 8回答
电缆敷设竖直通道敷设
5芯电力电缆在竖直通道敷设时人工以乘以系数了,请问还用再乘以电缆芯数的系数吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳5芯电力电缆在竖直通道敷设时人工以乘以系数了,需要再乘以电缆芯数的系数。竖直通道敷设和电缆芯数是两个概念,必须分别乘以系数。
2015-02-13 15:22:55
-
按照芯数量记取系数,这是电缆敷设的规定,定额是按三芯考虑的
2015-02-13 15:03:16
-
5芯电力电缆在竖直通道敷设时人工以乘以系数了,是要用再乘以电缆芯数的系数的。
2015-02-13 16:50:31
-
定额是按三芯考虑的,5芯电力电缆应该乘以系数,,竖直通道敷设和电缆芯数是两个概念,必须分别乘以系数。
2015-02-13 16:02:16
-
电气工程定额解释如下:
1、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.30,6芯电力电缆敷设定额乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。
2、单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以系数0.67。
截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。
截面800-1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。
240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。
定额乘以系数的解释,不仅仅是定额人工乘以系数,而是定额基价乘以系数。
2015-02-13 18:30:15
-
安装定额中的系数是累计相加的,不是最高系数乘了那个系数就不乘了。比如说:定额是按三芯考虑的,5芯电力电缆应该乘以系数1.3、如果操作高度超过5米,还需要乘以超高系数1.33。总的系数就是1.3*1.33=1.729
2015-02-15 10:42:15
-
你好:按规定应该需要乘以系数,系数用于不同地方
2015-02-13 14:58:46
-
芯数必须要乘以系数的
2015-02-14 13:56:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看