• 电缆敷设竖直通道敷设

    5芯电力电缆在竖直通道敷设时人工以乘以系数了,请问还用再乘以电缆芯数的系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    5芯电力电缆在竖直通道敷设时人工以乘以系数了,需要再乘以电缆芯数的系数。竖直通道敷设和电缆芯数是两个概念,必须分别乘以系数。

    2015-02-13 15:22:55 

  • 按照芯数量记取系数,这是电缆敷设的规定,定额是按三芯考虑的

    2015-02-13 15:03:16 

  •      5芯电力电缆在竖直通道敷设时人工以乘以系数了,是要用再乘以电缆芯数的系数的。

    2015-02-13 16:50:31 

  • 定额是按三芯考虑的,5芯电力电缆应该乘以系数,,竖直通道敷设和电缆芯数是两个概念,必须分别乘以系数。

    2015-02-13 16:02:16 

  •   

    电气工程定额解释如下:

    1、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.306芯电力电缆敷设定额乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。

    2、单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以系数0.67

    截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。

    截面800-1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。

    240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)

     

    定额乘以系数的解释,不仅仅是定额人工乘以系数,而是定额基价乘以系数。 

    2015-02-13 18:30:15 

  • 安装定额中的系数是累计相加的,不是最高系数乘了那个系数就不乘了。比如说:定额是按三芯考虑的,5芯电力电缆应该乘以系数1.3、如果操作高度超过5米,还需要乘以超高系数1.33。总的系数就是1.3*1.33=1.729

    2015-02-15 10:42:15 

  • 你好:按规定应该需要乘以系数,系数用于不同地方

    2015-02-13 14:58:46 

  • 芯数必须要乘以系数的

    2015-02-14 13:56:55 