jz****@163.com 2015-02-19 20:14:43 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 9461查看 5回答
预留板洞套定额的问题
屋面板,有上人孔,面积超过了0.3平米,板上面还有一圈围的砼, 那这个板洞怎么套定额,只套模板面积,板厚*(洞长+洞宽)*2 ,对不对。 上面的是套零星砼还是套拦板呢?求解。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面板上人孔,不用套模板了,你上人孔是一个板洞,不需要再套模板了,定义上板洞以后,会把板的面积扣下去的,侧面的模板面积也会加上的。如果是盖板,你套砼盖板和盖板模板的定额就行了。上面的一圈砼一般套零星砼构件就行了。
2015-02-19 20:24:05
-
直接套零星砼构件
2015-02-19 22:34:19
-
板洞超过0.3m2的扣除,增加侧面模板面积,上面一圈套墙板。
2015-02-19 22:39:27
-
板洞不用套模板面积,板洞的模板工程量是含在板模板里的,板洞四周的翻边用栏板画图,套栏板定额
2015-02-20 07:43:16
-
屋面板,有上人孔,面积超过了0.3平米,板上面还有一圈围的砼,那这个板洞是不用套定额子目的,直接在屋面板扣除板洞就可以了,上面的是应该套零星砼浇注定额子目,不是套拦板的。
2015-02-20 09:13:08