JERRY 2015-02-26 22:29:44 | 北京市 安装算量GQI | 5130查看 2回答
跨层桥架的电缆布线
如何把从-1层桥架里的电缆通过竖井(有的竖井里有桥架,有的无桥架),再通过第2层水平桥架连接到配电箱。请告诉详细步骤。我在两层之间也设置了跨层元件显示及编辑(但只能点亮、删除、复制,不能跨层设置起点、选择起点,操作出现的关键问题在哪?)最好能有截图和步骤。谢谢?问题补充:桥架之间已经联通,不存在断点。 又:桥架两端都是配电箱,在同层,有什么方法连接两端设备,是在桥架中间设置起点、两端设备处选择起点,中间的电缆不会断线或存在多余的预留长度?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复:1、同层配电设备全部桥架连接,直接采用桥架配线,很简单,先定义裸线缆,然后触发桥架配线命令,点选最两端的桥架,软件自动选择路径,根状态栏的提示完成即可;
2、跨层配电设备全部桥架连接,需要变通处理,在其中一端桥架与配电设备连接处设置起点,然后切换到另一层桥架与配电设备连接处,先定义裸线缆,其起点标高与终点标高同本层桥架与配电设备交点处标高,然后在以上位置绘制一段长度可以忽略不计的裸线缆,再接着执行选择起点即可;
3、竖井没有桥架的,两端全部是桥架,可以把竖井部分识别为组合管道,转换为第2中情况,按第2种情况识别即可。
提示:以上识别完毕,完全可以检查线缆路径或显示线缆或单回路即可确认工程量识别的准确性。
2015-02-27 00:13:08
-
跨层配电设备全部桥架连接设别电缆,按上述第2条方法还是比较麻烦,最好能修改为同层桥架电缆设别方法,能解决吗?
2017-08-03 13:47:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看