donglei8663 2015-02-27 17:10:06 | 河北省 安装算量GQI | 4452查看 3回答
采暖管道有固定支架,还用计算别的支架吗
还有排水管 用计算支架吗? 排水立管上也标有固定支架,是不是也不用计算别的支架了? 固定支架用套定额吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
采暖管道有固定支架,还必须计算活动、导向支架。排水管不计算吊架,吊架包含在管道安装中,排水立管上也标有固定支架是错误的,固定支架、活动支架需要套定额。
2015-02-27 17:19:07
-
排水立管已包含支架
采暖、给排水需要计算支架
2015-02-27 18:00:36
-
你好:排水管道不用计算支架,已经包括在定额子目中了,
给水,采暖管道管径大于32的需要计算支架重量。
2015-02-27 17:44:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看