月钦陇 2015-02-27 19:59:31 | 浙江省 安装 | 717查看 3回答
联动消防系统中若采用球磨铸铁管啥的管道该套那部分定额啊
如题,可以和消火栓管道一样套给排水的相关定额吗,如果可以的话那清单也套给排水部分清单吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防那册没有,只能套给排水一册。
2015-02-27 21:18:26
-
联动消防系统中若采用球磨铸铁管管道可以和消火栓管道一样套给排水的相关定额,如果可以的话那清单也套给排水部分清单.
2015-02-27 23:37:22
-
你好:消防分部没有的项目,可以借用其他分部相应的定额子目。
2015-02-27 21:40:23