蜗牛 2013-03-14 23:27:08 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 6014查看 5回答
请教顶层结构标高与建筑标高一致的问题?
从首层到6层结构标高都比建筑标高低0.03,这个无影响,但是在顶层,结构标高却与建筑标高一致了,导致顶层层高出现不一致,建筑中层高为3.8m,结构中层高为3.83m, 问题:1、这种情况以哪个层高为准? 2、窗台的离地高度怎么设置?如果都按照建筑中离地900,画出来的图形,在窗顶距离梁底之间会留下0.03的间隙,这3公分的距离还要做过梁吗?(施工中3公分的过梁也不实际) 3、在钢筋导入图形的时候,要不要把整体标高改成建筑提高0.03?如果不改标高,那外墙装饰量如何处理? 4、本工程首层底是框架梁,墙与构造柱是在梁上,但是部分梁高较矮,而室外地面较低,导致画出来的图形是梁和墙悬空的,与室外地面之间还有100mm的间隙,这个怎么处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题:1、这种情况以哪个层高为准? 以建筑标高为准,其实结构中和建筑标高只是差在地面做法部分,在顶层中也是要做地面的,最终层高是一样的。 2、窗台的离地高度怎么设置?如果都按照建筑中离地900,画出来的图形,在窗顶距离梁底之间会留下0.03的间隙,这3公分的距离还要做过梁吗?(施工中3公分的过梁也不实际) 一般在实际中遇到此问题时,一般都是把窗台抬高3公分或把窗加大3公分来处理的,不做过梁的。 3、在钢筋导入图形的时候,要不要把整体标高改成建筑提高0.03?如果不改标高,那外墙装饰量如何处理? 在钢筋导入图形的时候按钢筋标高也可以,也可以重新设置标高改成建筑标高。不改时,只是定义地面时要输入实际标高,如0。03这样软件在计算室内的墙面装饰时都可以正确扣减。外墙不影响的。 4、本工程首层底是框架梁,墙与构造柱是在梁上,但是部分梁高较矮,而室外地面较低,导致画出来的图形是梁和墙悬空的,与室外地面之间还有100mm的间隙,这个怎么处理? 可以在梁下砌墙封死。
2013-03-15 07:49:05
-
钢筋算量按结构标高,图形算量按建筑标高。
2013-03-15 08:23:03
-
一般按结构施工图纸标高计算。
2013-03-15 08:35:52
-
1、这种情况以哪个层高为准?---钢筋算量以结构图为准,图形算量以建筑图为准。 2、窗台的离地高度怎么设置?---以±0.00为起点;如果都按照建筑中离地900,画出来的图形,不会在窗顶距离梁底之间会留下0.03的间隙。 3、在钢筋导入图形的时候,要把首层地面标高改成建筑提高±0.00。 4、本工程首层底是框架梁,墙与构造柱是在梁上,但是部分梁高较矮,而室外地面较低,导致画出来的图形是梁和墙悬空的,与室外地面之间还有100mm的间隙,这个怎么处理?---定义条形基础,画上。
2013-03-15 06:35:02
-
问题:1、这种情况以哪个层高为准? 答:个人认为都要以结构标高绘制图形,况且不管结构标高还是建筑标高,它的总高度和每层的层高是一致的,所以不会影响到工程量。 2、窗台的离地高度怎么设置?如果都按照建筑中离地900,画出来的图形,在窗顶距离梁底之间会留下0.03的间隙,这3公分的距离还要做过梁吗?(施工中3公分的过梁也不实际) 答:咱们之所以利用软件,是为了更快更准确的计算出工程量,一切以现实为依据,结合实际,你可以灵活地做以变通,还是我上面说的,以结构标高为准,你可以将窗离地高度定为930,这样就符合现实了。 3、在钢筋导入图形的时候,要不要把整体标高改成建筑提高0.03?如果不改标高,那外墙装饰量如何处理? 答:不需要修改标高,它的总高度没有变化,不影响工程量。 4、本工程首层底是框架梁,墙与构造柱是在梁上,但是部分梁高较矮,而室外地面较低,导致画出来的图形是梁和墙悬空的,与室外地面之间还有100mm的间隙,这个怎么处理? 答:这个你可以询问设计院,下部是否有其它构造,而相应增加砖基础或砼基础等。
2013-03-15 09:14:00