简单一点 2015-02-28 17:25:59 | 山东省 安装 | 1202查看 4回答
请问这个自喷系统图中都需要算哪些工程量?求大师解救
请问这个自喷系统图中都需要算哪些工程量?从湿式报警阀向左支出的管是多大的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是山东工程量计算规则,属于成套产品,包含内容见以上截图,不得重复计算已经包含的;你咨询的已经包含在内。
2015-02-28 21:21:49
-
要计算信号阀DN150、湿式报警阀组DN150、再就是连接湿式报警阀的管道这些管道都是DN150,湿式报警阀组的泄水阀支管一般是DN25的
2015-02-28 18:18:15
-
2015-02-28 18:16:30
-
根据山东的定额,这个湿式报警阀组需要分别计算配管、水力警铃、信号阀、压力表、闸阀等每个分项都需要选取定额
2015-02-28 20:47:56