千鸟 2015-03-01 09:49:43 | 河南省 安装 | 3490查看 3回答
关于弱电系统图理解问题
如下图1为综合布线系统图,图2为弱电配线箱接线图。从总配线箱MDF出来后经过一个HUB集线器和一个装置进入用户多媒体箱DMT。问题1:请问图中第二个白色箭头所指的是什么?是否包含在配线箱中?是否计取? 问题2:就从系统图来看,总配线箱出来2个回路一条接HUB一条节第二个装置然后统一接入多媒体箱DMT,那么在计算时从总配电箱到箭头所指的两个部位是不是要计算2条回路? 问题3:图一中箭头所指部位是否就是图二中的HUB和配线架?如果是的话我是否可以理解为HUB和配线架都装在住户配线箱中?那从总配电箱MDT到DMT还是2条回路吗? 说的有点乱,谢谢您的解答。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:请问图中第二个白色箭头所指的是什么?是否包含在配线箱中?是否计取?
所指是配线架,包含在配线箱中。要记取的。
问题2:就从系统图来看,总配线箱出来2个回路一条接HUB一条节第二个装置然后统一接入多媒体箱DMT,那么在计算时从总配电箱到箭头所指的两个部位是不是要计算2条回路?
应该说是两个系统(如网络、电话),要看整个系统图来确定。
问题3:图一中箭头所指部位是否就是图二中的HUB和配线架?如果是的话我是否可以理解为HUB和配线架都装在住户配线箱中?那从总配电箱MDT到DMT还是2条回路吗? 说的有点乱,谢谢您的解答。
图一中箭头所指部位就是图二中的HUB和配线架。HUB和配线架都装在住户配线箱中。是2个系统,如上面所讲。2015-03-01 15:30:29
-
问题1:请问图中第二个白色箭头所指的是什么?是否包含在配线箱中?是否计取? 配线架,从图二也可以看出来,不含在配电箱,单独列项和套子目。
问题2:就从系统图来看,总配线箱出来2个回路一条接HUB一条节第二个装置然后统一接入多媒体箱DMT,那么在计算时从总配电箱到箭头所指的两个部位是不是要计算2条回路? 是两根光纤,一根接入HUB和配线架,接网络插座;一根接入配线架,为电话提供信号,接到电话插座。
问题3:图一中箭头所指部位是否就是图二中的HUB和配线架?如果是的话我是否可以理解为HUB和配线架都装在住户配线箱中?那从总配电箱MDT到DMT还是2条回路吗?是的,不是装在配电箱,可以单独装在墙上,也可以装在一个机柜里。这个看具体设计要求。
2015-03-01 16:23:11
-
1、HUB箱,配线架,应该各自计算。
2、从总配线箱MDF到配线架,都得敷设2条线路(电话、网络);从配线架到DMT,也得敷设2条线路(电话、网络)。
3、从户内DMT箱,分别敷设电话线路、网络线路。
2015-03-02 09:58:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看