913326416 2015-03-01 18:37:45 | 河北省 安装算量GQI | 6187查看 3回答
总、局部等电位端子箱
截图中 总、局部等电位端子箱 与 配电箱、柜 之间什么也没画 从网上查(知道等电位联结是将电气系统进线配电箱的PE排、公用设施的金属管道,如上、下水.热力、燃气等管道、建筑物金属结构、人工接地体或其引线等通过总等电位箱接地母排连接起来)总、局部等电位端子箱怎么与需要接地的管线 、配电箱相连? 截图演示一下 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
总、局部等电位端子箱怎么与需要接地的管线 、配电箱相连?就近用接地母线与配电箱和管线相连,如镀锌扁钢
2015-03-01 19:48:37
-
总等电位箱一般在基础层设置,主要通过接地母线-40*4连接所有有需要接地的设备;局部等电位一般安装在卫生间之类的部位,主要连接室内需要有接地要求的设备,可以通过接地母线-25*4或BV4绝缘导线连接。
2015-03-01 21:13:33
-
你上图的就是直接采用-40*4的镀锌扁钢与接地母线连接的,一边焊接到接地母线上,一边与局部或者是总等电位箱相连接
2015-03-01 20:56:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看