欲望之都 2015-03-02 09:49:22 | 广东省 安装 | 9471查看 4回答
请问消防水池的溢流管和泄水管是套给排水定额还是消防管定额?
如题,谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个不能套排水管到安装,因为他的材料(镀锌钢管)和做法是跟给水管道的做法是一样的,所以还要套给水(镀锌钢管)管道安装子目。跟消防管道没有关系。
2015-03-04 15:46:49
-
消防水池的溢流管和泄水管是套给排水定额.
2015-03-03 07:53:49
-
这个不能套排水管到安装,因为他的材料和做法是跟消防管道的做法是一样的,所以还要套消防管道安装子目
2015-03-02 10:53:14
-
消防水池的溢流管和泄水管是套给排水定额套用是最合适的,因为消防水系统中有喷淋部分和消防栓部分,消防栓部分本身就是按给排水来套用的。部分省有消防栓专门专业项的,也可按其专项来套用。
2015-03-02 15:52:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看