• 预分支电缆超过3芯用乘1.3系数吗?

    预分支电缆超过3芯 定额子目用乘1.3系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

        预分支电缆超过3芯 定额子目不能乘1.3系数。

    2015-03-04 22:35:46 

  • 电力电缆不是超过3芯乘以系数1.3,是超过4芯每增加一根乘以系数1.3.预分支电缆超过4芯 定额子目乘1.3系数。

    2015-03-04 22:36:46 

  • 电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。铜包铝电缆应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工、机械乘以1.20的系数;但其中35mm2以下铜包铝电缆安装应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工乘以1.20的系数。电缆头制作安装执行铜芯电缆头相应定额。