欲速9不达 2015-03-04 15:52:01 | 河南省 安装算量GQI | 3342查看 4回答
安装算量中楼层间复制的问题
安装算量软件GQI2013,管道进行楼层间复制后,阀门法兰、管道附件等附属构件进行层间复制时,软件提示目标层没有父图元,这是怎么回事?通过查看管道坐标,当前层和目标层管道的起始坐标也一致,那为什么阀门法兰、管道附件等附属构件层间复制后提示没有父图元呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道附件等附属构件进行层间复制时,需要先复制管道后才可以进行管道附件等附属构件进行层间的复制,否则软件提示目标层没有父图元,就是怎么回事。管道是父图元,管道附件是子图元,无有管道在先就不能存在附件的子了。因为了图元是依父图元而存在的。无有管道做支线,管道的附件就吊在空中了。
2015-03-05 11:01:42
-
2015-03-04 16:03:58
-
确定图纸的定位问题,然后复制构件到相应楼层,首先查看构件栏是否有构件
2015-03-04 16:50:23
-
回复:在软件中—给排水—层间复制—复制1层的阀门到2层时,提示没有父图元
业务背景:用户使用层间复制功能,复制阀门法兰图元时,有时会弹出提示没有父图元。
解决方法:是由于复制过去的阀门的位置没有管道图元所致,先要在复制后阀门法兰的位置识别出相应的管道 ,然后再进行复制。
2015-03-04 21:18:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看