KOUKOU 2015-03-04 17:17:49 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4264查看 5回答
剪力墙里的柱子 怎么画
我问过这个CZ2 因为奇怪为什么剪力墙里还能有个柱子,后来别人说这一层剪力墙是不存在的,但也不可能啊。剪力墙就在图3,屋面层是有的,怎么可以说不存在的。回到正题,我想知道 剪力墙和柱子如何处理,特别是CZ2 千赢官网首页登录入口钢筋怎么画
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
看着阵势是算钢筋啊,好办,先别考虑他有几个柱子,俩柱子在一起其实也就是一根柱子,你混凝土不可能算两次。关键就是钢筋,暗柱该怎么建就怎么建,
截面编辑选(是)
钢筋手动输入,就是画圈,先布置角筋。再画箍筋,有多少自己画多少就OK了,这可是第一次回答问题,看看什么情况
2015-03-04 17:37:34
-
剪力墙里面可以有柱子的,你的CZ2就是设置在剪力墙内部的转角加强,直接定义框架柱画上就对了,现在对于剪力墙转角没有暗柱的时候,一般都是采用这种加强方式处理的
2015-03-04 17:40:56
-
把CZ2定义成两个柱子
如图 分别定义为CZ2-1 CZ2-2
然后分别绘制上去
中间部分用剪力墙绘制
2015-03-04 17:20:44
-
既然是剪力墙里面的柱子,那应该是暗柱,如果本身就有暗柱,那么这个就属于是重叠的,不可能一道剪力墙里面有两个同位置的同柱子,你可以问问图纸的设计人员。
2015-03-04 17:33:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看