yezz@163.com 2015-03-05 09:05:25 | 广东省 安装 | 12232查看 3回答
桩承台接地的问题
定额里,桩承台接地分有三连桩、七连桩、十连桩。 可是,现在高层建筑的承台越来越大,有的承台桩数量几十根,甚至达到100根桩的。 一个承台,同时有几条引下线。 请问,这种情况,该怎么套定额?问题补充:可能我的问题没说清楚。 问题一:一条引下线所在的承台有超过十根桩的情况,是不是全都要连上?工程量是不是全算上这十几、几十根桩? 问题二:一个承台面积较大,同时有几条引下线引下,这情况如何算? 谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
题一:一条引下线所在的承台有超过十根桩的情况,是不是全都要连上? 不需要,其中的一个桩承台就可以
问题二:一个承台面积较大,同时有几条引下线引下,这情况如何算 分贝计算引下线,每根引下线与引下线位置的承台连接
2015-03-05 11:15:27
-
1、引下线设计一般也是利用柱内两根主筋就可以了,承台也是利用桩内2根主筋,定额规定采用柱内主筋是两根引下,如果设计与实际不符可以调整,如果设计是4根主筋,引下线工程量乘以2.
2015-03-05 11:21:29
-
一个承台,同时有几条引下线,就算几根引下线的量。
问题一:一条引下线所在的承台有超过十根桩的情况,是不需要全都要连上的,工程量是一根桩的引下线。
问题二:一个承台面积较大,同时有几条引下线引下,有几条引下线,就算几根引下线的量。
2015-03-05 14:53:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看