• 关于消防管道油漆工程量的计算。

    河北2012安装定额中,关于消防管道或者其他给排水管道的油漆工程量的计算规则,定额里是怎么规定的,小弟没有找到,希望大家给个指示。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:有关油漆的工程量计算应该没有任何问题,楼上各位专家也都解答了;我想给你说的是,必须得先搞清是否需要计算的问题,这个是否需要计算问题的确认可以查阅当地定额子目的工作内容,已经包含的,不得重复计取;定额不包含的,按照油漆防腐工程量计算规则计算即可。

    给排水

    比如以上截图喷淋镀锌钢管,不包含管道的油漆,如果设计了刷漆,则必须按工程量计算规则计取。

    2015-03-05 13:45:39 

  • 查表计算管道外表面积计算。

     

    河北2012安装定额

     

    2015-03-05 11:38:15 

  • 答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    工程量计算规则


    工程量计算公式:

    1.除锈、刷油工程。

    (1)设备筒体、管道表面积计算公式:

        S=π*D*L             (公式1)

    式中: π——圆周率;

        D——设备或管道直径;

        L——设备筒体高或管道延长米。

    (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、入孔、管口凹凸部分,不再另外计算。

    2.防腐蚀工程。

    (1)设备筒体、管道表面积计算公式:

      a)阀门表面积:

        S=π*D*2.5D*K*N          (公式2)

    式中: D——直径;

        K——1.05;

        N——阀门个数。

      b)弯头表面积:

        S=π*D*1.5D*2π*N/B         (公式3) 

    式中: D——直径;

        N——弯头个数;

        B值取定为:90°弯头B=4,45°弯头B=8。

      c)法兰表面积:  

        S=π*D*1.5D*K*N           (公式4)

    式中:

        D——直径;

        K——1.05;

        N——法兰个数。

    (3)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算公式:

        S=π*(D+A)*N            (公式5)

    式中:

        D——直径;

        A——法兰翻边宽。

    3.绝热工程量。

    (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

        V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L       (公式6)

        S=π*(D+2.1δ+0.0082)*L        (公式7)

    式中:

        D——直径;

        1.033、2.1——调整系数;

        δ——绝热层厚度;

        L——设备筒体或管道长;

        0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

    (2)伴热管道绝热工程量计算公式:

      a)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90时):

        D'=D1+D2+(10~20mm)          (公式8)

    式中: D'——伴热管道综合值;

        D1——主管道直径;

        D2——伴热管道直径;

       (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。

      b)双管伴热(管径相同,夹角大于90时) 

        D'=D1+1.5D2+(10~20mm)        (公式9)

      c)双管伴热(管径不同时,夹角小于90时)

        D'=D1+D伴大+(10~20mm)        (公式10)

    式中: D'——伴热管道综合值;

        D1——主管道直径。

    将上述D'计算结果分别代入(公式6)、(公式7)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

    (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式:

        V=[(D+1.033δ)/2]2*π*1.033δ*1.5*N      (公式11)

        S=[(D+2.1δ)/2]2*π*1.5*N                 (公式12)

    (4)阀门绝热、防潮和保护层工程量计算公式:

        V=π*(D+1.033δ)*2.5D*1.033δ*1.05*N      (公式13)

        S=π*(D+2.1δ)*2.5D*1.05*N                 (公式14)

    (5)法兰绝热、防潮和保护层工程量计算公式:

        V=π*(D+1.033δ)*1.5D*1.033δ*1.05*N      (公式15)

        S=π*(D+2.1δ)*1.5D*1.05*N                 (公式16)  

    计算规则与说明就这些。

    2015-03-05 11:41:58 

  • 按照设计要求,并根据管道的规格和管道的长度来计算工程量

    2015-03-05 11:23:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map