• 砌体加筋和抗震设防烈度的问题

    结构设计说明描述:“伸入砌体长度:非抗震设计时为500;6、7度抗震设防时宜沿砌体全长贯通” 。现在说明里写明了抗震设防烈度为7度。那我在画砌体加筋的时候要按通长的画吗?还是说里面有规定哪些可以直接按非抗震设计画500就可以的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    结构设计说明描述:“伸入砌体长度:非抗震设计时为500;6、7度抗震设防时宜沿砌体全长贯通” 。现在说明里写明了抗震设防烈度为7度。那我在画砌体加筋的时候要按通长的画吗?还是说里面有规定哪些可以直接按非抗震设计画500就可以的?

    答;7度,用通长的方法。但由于施工通长入柱,拆模板用困难,可以断开另搭接的方法处理。