pol 2015-03-05 15:12:02 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2532查看 1回答
砌体加筋和抗震设防烈度的问题
结构设计说明描述:“伸入砌体长度:非抗震设计时为500;6、7度抗震设防时宜沿砌体全长贯通” 。现在说明里写明了抗震设防烈度为7度。那我在画砌体加筋的时候要按通长的画吗?还是说里面有规定哪些可以直接按非抗震设计画500就可以的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
结构设计说明描述:“伸入砌体长度:非抗震设计时为500;6、7度抗震设防时宜沿砌体全长贯通” 。现在说明里写明了抗震设防烈度为7度。那我在画砌体加筋的时候要按通长的画吗?还是说里面有规定哪些可以直接按非抗震设计画500就可以的?
答;7度,用通长的方法。但由于施工通长入柱,拆模板用困难,可以断开另搭接的方法处理。
2015-03-05 16:43:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看