pol 2015-03-06 10:38:15 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1043查看 4回答
砌体加筋的问题
结构设计说明描述:“伸入砌体长度:非抗震设计时为500;6、7度抗震设防时宜沿砌体全长贯通” 。现在说明里写明了抗震设防烈度为 7度 。那砌体加筋我要画通长的吗?直接在砌体墙中输入通常钢筋吗?不是的话,怎么画?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构设计说明描述:“伸入砌体长度:非抗震设计时为500;6、7度抗震设防时宜沿砌体全长贯通” 。现在说明里写明了抗震设防烈度为 7度 。那砌体加筋我要画通长的吗?直接在砌体墙中输入通常钢筋吗?不是的话,怎么画?【做预算,或者报竣工结算,可以在砌体内直接输入通长筋的,但现场不会是使用通长筋的,看规则里的关键用字“宜”,此字表示建议性,但不是强制性,是否需要沿全长布置,是要另外做技术核定单作为依据的】
2015-03-06 11:03:07
-
说明里写明了抗震设防烈度为 7度 。那砌体加筋要通长布置,直接在定义砌体墙的时候在通长筋里输入
2015-03-06 10:41:01
-
7度设防,通常设置,直接在砌体墙里设置即可
2015-03-06 10:42:48
-
2015-03-06 10:49:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看