防雷引下线算量时是否还需要另计算跨接线,如果需要计算时工程量如何计算?
防雷引下线算量时是否还需要另计算跨接线,如果需要计算时工程量如何计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳防雷引下线实际上就是计算它的跨接线焊接工作,所以不需要再另外计算跨接线了。
2015-03-06 15:39:32
-
防雷引下线算量时不需要另计算跨接线
2015-03-06 14:06:38
-
防雷引下线算量时是否还需要另计算跨接线,
如果需要计算时工程量如何计算
不需要计算跨接线
2015-03-06 14:21:06
-
你好:
1、不需增设跨接线,直接套利用建筑物主筋引下就行。根据:对接焊不需要跨接线。2、接地跨接线 接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。