月钦陇 2015-03-08 16:12:02 | 浙江省 安装 | 2965查看 2回答
自动消防报警里面的配线配管的两个问题求解
1、关于自动自动消防报警图纸上所标的一个线段上描述的D+F+S,指的意思是这里有3根配管,分别是一根D管,一根F管,一根S管呢?还是只有一根配管,这根配管里面包含了D线、F线、S线? 2、这个自动消防用的配管,比如说S线配管,经过像报警按钮、报警器之类的装置时,是像电灯照明配线一样只需要一根配管就行了(由于配管内部可以对配线进行焊接)?还是得像插座照明配线一样需要一根进线一根出线两根配管才行啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、关于自动自动消防报警图纸上所标的一个线段上描述的D+F+S,指是这里有3根配管,分别是一根D管,一根F管,一根S管。 2、这个自动消防用的配管,比如说S线配管,经过像报警按钮、报警器之类的装置时,是像电灯照明配线一样只需要一根配管就行了(配管内部不可以对配线进行焊接),是得像插座照明配线一样需要一根进线一根出线两根配管才行。
2015-03-08 16:35:59
-
1、关于自动自动消防报警图纸上所标的一个线段上描述的D+F+S,指的意思是这里有1根配管,这根配管里面包含了D线、F线、S线。2、这个自动消防用的配管,像插座照明配线一样需要一根进线一根出线两根配管才行。
2015-03-08 17:28:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看