潇灿子 2015-03-09 14:42:54 | 广东省 安装 | 6043查看 2回答
配电箱至插座回路的 配管、配线计算
1)管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米 2)各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数 .................. 3)按以上算 配管、配线 是否有错误或者遗漏??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该没有了,到时再计算接线端子等工程量就可以了
2015-03-09 15:09:27
-
插座;每连接一次水平管要加一根立管;如下图,插座连接了三次水平管,要计算三根立管。其他计算是正确的;
2015-03-09 15:21:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看