度 2015-03-09 15:03:39 | 河南省 安装算量GQI | 2338查看 2回答
通风的问题
红色部分是否计算风管的工程量,钢制单层百叶风口+排烟防火调节阀在定额套价中该怎样处理。请大神门帮帮忙
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,钢制单层百叶风口按半周长套百叶风口安装子目,主材按照实际的计算;
2,一般都是按照这些阀门的周长进行套项的,主材费按照市场价进行调整。
3,红色部分是:与风口相连接的短管(俗称头颈)是要计算工程量的,铁皮压条不需要计算工程量。
风口是直接装在风管上,那么是不需要头颈的,除非图纸上有标注。在图纸上无法显示风口与风管之间需要短管(当风口装在吊顶上时需要,这时吊顶标高与风管底标高的高差就能反映出来)。
2015-03-09 15:32:18
-
一,红色部分要计算风管的工程量(500*800*长度),长度:风口-水平风管的中心线。
二,钢制单层百叶风口套子目单独计算。
三,排烟防火调节阀套子目单独计算。
2015-03-09 15:35:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看