• 通风的问题

    红色部分是否计算风管的工程量,钢制单层百叶风口+排烟防火调节阀在定额套价中该怎样处理。请大神门帮帮忙

    风管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,钢制单层百叶风口按半周长套百叶风口安装子目,主材按照实际的计算;

    2,一般都是按照这些阀门的周长进行套项的,主材费按照市场价进行调整。

    风口

    3,红色部分是:与风口相连接的短管(俗称头颈)是要计算工程量的,铁皮压条不需要计算工程量。

    风口是直接装在风管上,那么是不需要头颈的,除非图纸上有标注。在图纸上无法显示风口与风管之间需要短管(当风口装在吊顶上时需要,这时吊顶标高与风管底标高的高差就能反映出来)。

     

    2015-03-09 15:32:18 

  • 一,红色部分要计算风管的工程量(500*800*长度),长度:风口-水平风管的中心线。

    二,钢制单层百叶风口套子目单独计算。

    三,排烟防火调节阀套子目单独计算。