逝水无痕 2015-03-09 17:54:38 | 江苏省 土建 | 1866查看 2回答
关于桩间挖土
2014江苏新的定额,桩顶设计标高以下以及桩顶设计标高以上0.5M。这个怎么理解?假如是灌注桩,一般现在浇筑的高度都要比设计顶高要高一些,那么从哪里到哪里算桩间挖土呢?例如图一,灌注桩的设计顶标高一般比垫层顶标高高5CM,那么是不是从灌注桩的设计顶标高+50CM,往下算到垫层底是属于桩间挖土呢。而设计顶标高+50CM以上不属于桩间挖土(虽然也有桩),如图一所示,谢谢大神。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014江苏新的定额,桩顶设计标高以下以及桩顶设计标高以上0.5M。这个怎么理解【就是垫层底标高到设计桩顶标高+0.5米处】?假如是灌注桩,一般现在浇筑的高度都要比设计顶高要高一些,那么从哪里到哪里算桩间挖土呢【也是从垫层底标高到桩顶设计标高+0.5米属于桩顶挖土】?例如图一,灌注桩的设计顶标高一般比垫层顶标高高5CM,那么是不是从灌注桩的设计顶标高+50CM,往下算到垫层底是属于桩间挖土呢【是的,】。而设计顶标高+50CM以上不属于桩间挖土(虽然也有桩)【桩顶设计标高+0.5以上虽然有桩头,也不能按桩间挖土计算】,如图一所示,谢谢大神。
这个规则目的是要求桩基工程的施工质量,严格控制超灌高度,定额只允许超灌500高度,再多就是打桩质量没有控制,造成超灌,但出现超灌高度时,可以办理签证,确认混凝土实际超灌高度,便于后期结算,但涉及土方的只能计算到桩顶设计标高+0.5米
2015-03-09 18:06:26
-
2014江苏新的定额,桩顶设计标高以下以及桩顶设计标高以上0.5M。这个怎么理解?假如是灌注桩,一般现在浇筑的高度都要比设计顶高要高一些,那么从哪里到哪里算桩间挖土呢?
例如图一,灌注桩的设计顶标高一般比垫层顶标高高5CM,那么应该是从灌注桩的设计顶标高+50CM,往下算到垫层底是属于桩间挖土的。而设计顶标高+50CM以上是不属于桩间挖土的(虽然也有桩),但它是属于桩顶以上+50厘米以上的挖土了,如图一所示。
2015-03-09 18:09:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看