lilinyu 2015-03-10 11:25:48 | 山东省 市政 | 4631查看 2回答
路灯配管和配线的计算
如图所示,假设是1:1的比例WL2的规格是 YJV-3*2.5-PVC40-FC,取其一段,管埋深0.8m 1、问PVC40是否等于0.8m+16.9m+8.4m+15.3m+24.7m=66.1m,用不用减去手孔井的长度,至路灯底座时用不用预留上返,管埋深是否0.8m? 2、配线的长度是否等于66.1*3=198.3m?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、问PVC40是否等于0.8m+16.9m+8.4m+15.3m+24.7m=66.1m,用不用减去手孔井的长度 不需要减去手孔井的长度
,至路灯底座时用不用预留上返,管埋深是否0.8m?需要考虑上返
2、配线的长度是否等于66.1*3=198.3m? 这是电缆,是单根,不需要乘以3,你的电缆长度要考虑路灯座上返,箱体预留
2015-03-10 13:35:58
-
1、PVC40等于0.8m+16.9m+8.4m+0.8m*2+15.3m+0.8m*2+24.7m+0.8m=70.1m;考虑上翻,不用减去手孔井的长度。
2、配线的长度是否等于66.1*3=198.3m? 这是电缆,是单根,不需要乘以3,你的电缆长度是70.1米+配电箱内长度。另外,要考虑各个路灯座向上返的电线。
2015-03-10 14:36:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看