• 电源线应该怎么样连接到消火栓启泵按钮?

    平面图没有明确画出电源线的连接,直说an线部分包含D电源线,但是向这种独立的启泵线由下引上的消火栓按钮跟an线没有连接的情况,电源线应该怎么走呢?就近连接吗?还是跟气泵控制线一样由下引上?但是电源线还要连接声光报警装置啊

    消火栓按钮

    就近

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓启泵按钮不连接电源线(h),只连接不含(D)的(an)线,像上图每层都有(an)线的工程,可连接在就近的感烟探测器上;如果只有一层有(an)线的工程,可在一层连接在就近的感烟探测器上,立管中加入(an)线。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2015-03-12 07:36:22 

  • 你好:系统图不合适,消火栓的启泵线是4芯,2芯用于启泵,2芯反馈信号,这里不需要电源线的,按照平面图布管线直接引上引下即可。

    2015-03-12 08:10:34 