漫步 2015-03-11 22:58:13 | 河南省 安装 | 6029查看 2回答
电源线应该怎么样连接到消火栓启泵按钮?
平面图没有明确画出电源线的连接,直说an线部分包含D电源线,但是向这种独立的启泵线由下引上的消火栓按钮跟an线没有连接的情况,电源线应该怎么走呢?就近连接吗?还是跟气泵控制线一样由下引上?但是电源线还要连接声光报警装置啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓启泵按钮不连接电源线(h),只连接不含(D)的(an)线,像上图每层都有(an)线的工程,可连接在就近的感烟探测器上;如果只有一层有(an)线的工程,可在一层连接在就近的感烟探测器上,立管中加入(an)线。
2015-03-12 07:36:22
-
你好:系统图不合适,消火栓的启泵线是4芯,2芯用于启泵,2芯反馈信号,这里不需要电源线的,按照平面图布管线直接引上引下即可。
2015-03-12 08:10:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看