张太极 2015-03-12 15:18:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 726查看 3回答
请教两个关于赶紧的问题
1:大家好请问下,结构设计坡屋面屋顶的梁全部是KL1或者KL2,这样对吗,我用千赢官网首页登录入口抽钢筋的时候是按屋面框架梁建构件还是框架梁建构件,迷惑了。 2:内墙为100的混凝土条板墙,请问条板墙还用设置砌体通长筋吗,有门的时候还用设置过梁构造柱吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计是按KL设计的而不是WKL,那就按KL来计算钢筋。也许设计考虑此板用不着按WKL来考虑锚固。2.砼板条墙用不着砌体筋,它是预制的然后安装,是一条一条竖向的板条。
2015-03-12 17:36:01
-
1、设计这么设计表示屋面这些梁的构造搞框架梁的构造施工就可以了。
2、条板墙说的不是很清楚,如果是预制的跟楼层净空一样高的,那么其它都不用的。具体看规格大小的。
2015-03-12 15:53:01
-
1:大家好请问下,结构设计坡屋面屋顶的梁全部是KL1或者KL2,这样对吗,我用千赢官网首页登录入口抽钢筋的时候是按屋面框架梁建构件还是框架梁建构件,迷惑了。
——:应该是WKL的,求证一下设计的
2:内墙为100的混凝土条板墙,请问条板墙还用设置砌体通长筋吗,有门的时候还用设置过梁构造柱吗?
——:混凝土条板墙,应该是预制的,不应该有砌体通长筋的,过梁和构造柱要结合设计要求的
2015-03-12 16:09:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看