麻雀 2015-03-13 14:10:58 | 江苏省 其他专业 | 8716查看 1回答
双拼电缆敷设的工作量如何计算,对应的电缆头工作量如何计算?类似的三拼、四拼电缆?急求,大神帮忙
双拼电缆敷设的工作量如何计算,对应的电缆头工作量如何计算?类似的三拼、四拼电缆?急求,大神帮忙问题补充:套用定额时各种需注意调整的系数?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
双拼电缆是:两条电缆并列敷设,敷设方式和截面应相同,中间不能有分支 比如2X(YJV-4x120)。敷设的工作量按测量长度乘以2计算。对应的电缆头工作量按每条电缆乘以2计算、两条电缆计算4个电缆头。类似的三拼、四拼电缆以此类推:三拼按测量长度乘以3计算。对应的电缆头工作量按每条电缆乘以3计算、三条电缆计算6个电缆头。
2015-03-14 22:27:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看