1kv送配电系统调试适用于有配电室的系统有没有具体有说服力的文件?(大海请进)
1kv送配电系统调试适用于有配电室的系统有没有具体有说服力的文件?(大海请进) 没有配电室的系统就不需要做低压送配电调试吗? 北京01定额1kv送配电系统调试单位是台?这个台是指断路器的个数吗?这个断路器具体是指什么位置的断路器?是系统图中总的断路器吗?比如系统图中出线柜或者配电箱有5个断路器,那么送配电系统调试就是5个吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请不要把北京2012定额的送配电系统调试与北京2001定额的送配电装置系统试验调整,等同起来。
适用于北京2012定额的解释,不一定适用于2001定额的解释。最好去培训班上上课,听一下老师的讲课。
北京2001定额:
第九章;送配电系统调试;高低压柜,落地式安装的动力柜、照明柜,(控制柜不算),其它照明、动力箱不算。按台计算。
北京2012定额:
送配电系统调试,按高、低压系统图:配电柜内同一条(三相)母线供电的一段为一个系统,(不论连接几台配电柜)。
例如截图中,左右各一段母线为送电系统,中间二段母线为配电系统,共计算为4个系统。
没有配电室的系统就不需要做低压送配电调试吗?
答:需要做调试,但要并入有配电室的系统调试费中,不能单独算一个系统。
有没有具体的文件来支持以上的说法呢?
答:见269页第八条,没有配电室,哪来的母线段。