Fragrant 2013-03-06 16:04:31 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1192查看 3回答
剪力墙覆盖暗柱钢筋量变少
关于剪力墙是否覆盖暗柱这个问题已经查阅了很多次。今天画了几个暗柱和一道剪力墙试验了一下,发现剪力墙完全覆盖暗柱的钢筋量,反而比剪力墙只画到暗柱边缘要少?不知道是为何
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳怎么个不一样,传图上来看看,我的都一样,第一张图是刚接触暗柱、第二张图是轴线、第三张图是暗柱外边 【你可以一道墙一道墙检查,上面是同一道墙三种画法,都是一样的】 那说明是一道墙,肯定要画通,通长画
2013-03-06 16:16:48
-
是的,就是这样的。 只画到柱边就要考虑锚固了。
2013-03-06 16:11:25
-
你测试的不准确,两侧的暗柱都画到边缘,中间的完全覆盖,这样测试不对啊,你用两个暗柱测试一下,你就会发现无论画到边还是不覆盖结果都是一样的,你的测试方法不正确
2013-03-06 19:20:04
-
关于剪力墙是否覆盖暗柱这个问题已经查阅了很多次。今天画了几个暗柱和一道剪力墙试验了一下,发现剪力墙完全覆盖暗柱的钢筋量,反而比剪力墙只画到暗柱边缘要少?不知道是为何
-
请教!识别剪力墙时,与剪力墙不同厚度暗柱怎样不能全部被剪力墙覆盖?
请教!识别剪力墙时,与剪力墙不同厚度暗柱怎样不能全部被剪力墙覆盖?怎样能全部覆盖,若不能全部被剪力墙全部覆盖,怎样倒到图形中,不覆盖倒到图形中不显示,不是还是把这几个暗柱需倒到图形柱?
-
请教!识别剪力墙时,与剪力墙不同厚度暗柱怎样不能全部被剪力墙覆盖?
请教!识别剪力墙时,与剪力墙不同厚度暗柱怎样不能全部被剪力墙覆盖?怎样能全部覆盖,若不能全部被剪力墙全部覆盖,怎样倒到图形中
-
之前画剪力墙都是画到暗柱的边,看网上说要覆盖画满暗柱,但不知道两者的区别,并且现在覆盖暗柱后计算的钢筋量反而比不覆盖的还要少,不明白是什么原因。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看