32****@qq.com 2015-03-19 15:41:27 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1290查看 4回答
十万火急,板钢筋的计算
各位朋友好,我先大概说下,我在用ggj画板钢筋的时候,相邻的两块板我分别用了单板和多板布置,然后汇总查看了以下工程量,结果是不一样的。我想问现场实际是怎么操作的?我查了下,好多人说其实单板布置和多板布置对于底筋来说计算结果是一样的,只是对于面筋来说,单板布置比多板布置多了很多个支座的锚固值,而多板布置又比单板布置多了个搭接值。针对上述情况,我问2个问题。 问题1:为什么说软件中多板布置与单板布置对于底筋来说是没有影响的?希望能从原理及现场情况、或受力分析给我解释下原理?难得底筋就不需要锚固入支座的吗? 问题2:为什么说多板布置与单板布置是针对于面筋的?希望也能从原理及现场来解释下,另外一般来说单板布置钢筋量多还是多板布置钢筋量多呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、底筋的锚固是要求支座的1/2,5D取大值,一般1/2都会大于5D,5D就不说了。单从支座锚固来说两个单板都锚固1/2的话,加起来还是一个完整的支座,所以从这点来说是一样的。但是还有一个问题,就是多板布置是要是钢筋太长就需要搭接了,所以从这点来说多板布置有可能不单板布置钢筋量要大。
2、对于面筋来说,锚固长度是到支座外边的,所以单板比多板多出来支座减两个保护层的长度,同样多板有可能会比单板多出来搭接的长度,这就要综合实际情况来说了。另外要是一级筋的话还要考虑上弯钩的问题
2015-03-19 16:39:22
-
计算规则应该是一致的,计算的钢筋不一样,检查一下是否还有受其它构件是影响。“单板”布置是对不同板块进行逐一的布置,“多板”布置是方方便当板块是多个板,且钢筋是通长时,就可以进行多板布置。
2015-03-19 15:44:33
-
2015-03-19 15:46:09
-
这个你需要看11G-101第92页
对于问题1:底筋按单板布置遇到梁只需要大于等于5d且到梁中心线即可,所以单板多板布置对底筋没有影响。
对于问题2:如果单板布置的话,在梁支座处需要锚固,而按多板布置需要计算9m(钢筋定尺)长一个搭接。
这两种布置法对钢筋量稍稍有点影响,但是不是很大。
一般来说,单板布置钢筋量会略大于多板布置。
现场实际都是按“能通则通”的原则多板布置,你编标的话就按图纸设计。
2015-03-19 22:24:59
-
如下图的这种檐口造型,ggj里面怎么画啊!整的我都快吐了,想用单构件嘛,突然发现自己不太会算,而且单构件里面我也不太会用啊!我只能看软件算的计算式我都能看得懂,真要手算感觉还差那么点。
-
有块板,我已经布置了受力筋了,而且在绘图输入状态也显示在相应的板里,但是汇总计算之后,我查看这块板的钢筋量的时候,结果是零,请哪位高手告诉我怎么回事啊!(这块板长宽都很大且板中底部没有混凝土梁)
-
主体结构已经施工完毕,因变更风井需要封板,采用植筋,请问植筋后,这块板的钢筋要怎么计算?风井尺寸是1450*550mm;板厚100;配筋c8-200,谢谢!!!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看