• 十万火急,板钢筋的计算

    各位朋友好,我先大概说下,我在用ggj画板钢筋的时候,相邻的两块板我分别用了单板和多板布置,然后汇总查看了以下工程量,结果是不一样的。我想问现场实际是怎么操作的?我查了下,好多人说其实单板布置和多板布置对于底筋来说计算结果是一样的,只是对于面筋来说,单板布置比多板布置多了很多个支座的锚固值,而多板布置又比单板布置多了个搭接值。针对上述情况,我问2个问题。 问题1:为什么说软件中多板布置与单板布置对于底筋来说是没有影响的?希望能从原理及现场情况、或受力分析给我解释下原理?难得底筋就不需要锚固入支座的吗? 问题2:为什么说多板布置与单板布置是针对于面筋的?希望也能从原理及现场来解释下,另外一般来说单板布置钢筋量多还是多板布置钢筋量多呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、底筋的锚固是要求支座的1/2,5D取大值,一般1/2都会大于5D,5D就不说了。单从支座锚固来说两个单板都锚固1/2的话,加起来还是一个完整的支座,所以从这点来说是一样的。但是还有一个问题,就是多板布置是要是钢筋太长就需要搭接了,所以从这点来说多板布置有可能不单板布置钢筋量要大。

    2、对于面筋来说,锚固长度是到支座外边的,所以单板比多板多出来支座减两个保护层的长度,同样多板有可能会比单板多出来搭接的长度,这就要综合实际情况来说了。另外要是一级筋的话还要考虑上弯钩的问题

    2015-03-19 16:39:22 

  • 计算规则应该是一致的,计算的钢筋不一样,检查一下是否还有受其它构件是影响。“单板”布置是对不同板块进行逐一的布置,“多板”布置是方方便当板块是多个板,且钢筋是通长时,就可以进行多板布置。

    2015-03-19 15:44:33 

  • 单板布置

    2015-03-19 15:46:09 

  • 这个你需要看11G-101第92页

    多板布置

    对于问题1:底筋按单板布置遇到梁只需要大于等于5d且到梁中心线即可,所以单板多板布置对底筋没有影响。

    对于问题2:如果单板布置的话,在梁支座处需要锚固,而按多板布置需要计算9m(钢筋定尺)长一个搭接。

    这两种布置法对钢筋量稍稍有点影响,但是不是很大。

    一般来说,单板布置钢筋量会略大于多板布置。

    现场实际都是按“能通则通”的原则多板布置,你编标的话就按图纸设计。

    2015-03-19 22:24:59 