1320499887@qq.com 2015-03-19 17:07:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1057查看 2回答
下图中的2*3C16(置于顶板)是什么意思?还有M-1中的钢板和钢筋是套“钢筋铁件制作、安装”吗,那
下图中的2*3C16(置于顶板)是什么意思?还有M-1中的钢板和钢筋是套“钢筋铁件制作、安装”吗,那么穿孔塞焊还需不需要单独套定额啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
下图中的2*3C16(置于顶板)是什么意思?还有M-1中的钢板和钢筋是套“钢筋铁件制作、安装”吗,那么穿孔塞焊还需不需要单独套定额啊?
下图中的2*3C16置于板顶就是在板面钢筋位置放置3根直径16的钢筋两处.M-1中的钢筋和钢筋是套钢筋铁件制安的定额子目,穿孔塞焊不需要单独套定额.
2015-03-19 19:37:28
-
下图中的2*3C16(置于顶板)是什么意思【就是在此位置另外放6C16板面加强筋】?还有M-1中的钢板和钢筋是套“钢筋铁件制作、安装”吗【正确】,那么穿孔塞焊还需不需要单独套定额啊【不需要,这个工艺是含在子目里的】
2015-03-19 19:43:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看