wangle 2015-03-19 17:19:50 | 河北省 安装算量GQI | 696查看 6回答
防雷接地问题
防雷接地中的接线盒的个数是怎样确定的
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防雷接地中的接线盒的个数是怎样确定的?
答:按卫生间需要做等电位接地(接线盒)的个数确定。(例如:洗面盆、大便器、浴缸、淋浴器、散热器、钢管、毛巾架等等)
2015-03-20 09:18:26
-
她说的是接地测试盒,就是接地测试卡子,市场上有成品的接地测试盒,15元/个左右
2015-03-20 08:18:41
-
防雷接地一般没有接线盒,不知道你的设计哪里使用了接线盒,不会是施工单位把测试点用接线盒替代了吧。
2015-03-20 07:47:28
-
这个接线盒需要计算的,这个地方的接线盒是预埋的。具体的施工就是在这个地方引出来一个点,作为接地电阻测试使用,这个点就在接线盒里面的。
2015-03-19 17:23:19
-
你好:主要看设计说明
2015-03-19 17:23:33
-
防雷接地中的接线盒的个数是怎样确定的
你是说等电位箱或是断接测试卡吧,这要依据施工图计算,防雷接地中不应当有接线盒。
2015-03-19 17:26:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看